Frage Wie verbreitet sich das Feuer in Serverräumen und Rechenzentren?


Von Zeit zu Zeit habe ich gelesen, dass in einem Rechenzentrum ein schweres Feuer ausgebrochen ist, viele Geräte beschädigt wurden und Kunden offline gegangen sind. Jetzt frage ich mich, was es gibt, um das Feuer zu unterstützen und zu verbreiten?

Ich meine, Wände in einem Serverraum haben normalerweise wenig oder gar kein Ende. Racks sind aus Metall. Fast alle Einheiten haben Metallgehäuse. Kabel haben (oder sollten zumindest) Isolierung von Materialien, die kein Feuer verbreiten.

Was breitet sich in einem Serverraum oder Rechenzentrum aus?


53
2017-07-06 08:44


Ursprung


Interessante Frage! - pauska
Sie sollten sich darüber im Klaren sein, dass, wenn Sie es in den Medien lesen, "streng" nicht wie ein heruntergebranntes Haus ist und es die leistungsunterbrechenden und feuerhemmenden Systeme sind, die das gesamte Rechenzentrum für ausgedehnte Zeiträume herausnehmen der Großteil der Ausrüstung beschädigt. - Zypher


Antworten:


Hier sind ein paar Informationen, die nicht allgemein veröffentlicht und manchmal sogar verneint werden - die Isolierung, die in den meisten elektronischen Komponenten verwendet wird, brennt und brennt ziemlich gut, sobald eine geeignete Temperatur erreicht worden ist. Dazu gehören die Materialien, aus denen die Leiterplatten bestehen, sowie der Lack, mit dem die meisten Bauteile beschichtet werden. Einige Arten von Isolierung, wenn sie einmal angezündet sind, werden zu dem Problem beitragen, indem sie Gase erzeugen, die selbst etwas entflammbar sind. Natürlich produzieren sie auch schädliche Gase, die jemanden außer Gefecht setzen oder töten könnten, der unglücklicherweise genug davon hat, um zu viel davon einzuatmen.

Die Isolierung an normalen (nicht feuerbeständigen) Kabeln brennt extrem gut. Noch schlimmer, vor und nach der Zündung fließt der Kunststoff sehr frei, was bei der Ausbreitung des Feuers sehr hilfreich ist. Während eines Brandes werden einige Komponenten, wie Kondensatoren, explodieren, was wiederum dazu beiträgt, das Feuer zu verbreiten, indem bereits brennende Teile herumgeworfen werden.

Sobald die Temperatur hoch und schön ist, fangen wir an, Dinge wie Farbe und andere dekorative Beschichtungen zu berücksichtigen, die schwer zu beleuchten sind, aber gut brennen, wenn sie einmal angezündet sind. Sogar Pulverbeschichtung wird brennen. Weit davon entfernt, Schutz vor einem bereits angezündeten Feuer hinzuzufügen, wird das Metallgehäuse das Feuer verstärken, indem es zusätzlichen Brennstoff (die Farbe oder andere Beschichtung) bereitstellt und hilft, das Feuer aufrechtzuerhalten, indem es Wärme zurückhält und es dem Feuer zuführt.


38
2017-07-06 11:05



Holen Sie die Temperatur hoch genug, und Sie können das Magnesium aus der Legierung verbrennen, aus der sie Festplattenlaufwerke herstellen. Aluminium, und die meisten anderen Metalle auch, .. Spricht epische hohe Temperaturen, damit dies geschieht. - Tom O'Connor
Dein Reichtum an Wissen verblüfft mich immer wieder - Mark Henderson♦
@Farseeker Wenn das auf mich gerichtet war, wird mir das viel erzählt. - Tom O'Connor
@ Tom, Hmm, es war auf John gerichtet, aber hey, kein Schaden im Teilen;) - Mark Henderson♦


Woran du dich im Hinblick auf Feuer erinnern musst, ist das Feuerdreieck.

fire triangle

Alle drei Beine des Dreiecks werden benötigt, um ein Feuer zu unterstützen. Nehmen Sie einen (oder mehrere) der Beine weg und das Feuer existiert nicht. Es gibt einige Gedankenkreise, die sagen, dass ein genaueres Bild für Feuer das Feuertetraeder ist.

fire tetrahedron

Im Grunde fügt dies eine "Kettenreaktion" zu der Unterseite des Dreiecks hinzu, die für die Prozess des Feuers. Zum Beispiel entfernt Halon die "Kettenreaktions" -Seite durch Kombinieren mit aktiven Wasserstoffmolekülen.

Wenn Sie jetzt an Ihren Serverraum denken, ist es einfacher zu sehen, wie alle Seiten dieses Dreiecks existieren können und existieren.

  • LUFT: Sauerstoff ist leicht verfügbar - es sei denn, du bist wie ich und furzst viel, indem du O2 durch Methan ersetzt.
  • Wärme: wieder, viele Dinge in einem Serverraum geben Wärme ab ... Warum denkst du Server sind so LOUD?
  • FUEL: Dies ist vielleicht der verwirrendste Teil Ihrer Frage und verdient den Großteil meiner Antwort unten.

Wenn die meisten von uns an "Kraftstoff" denken, denken wir an Benzin oder Papier, nicht an Dinge, die normalerweise in einem Serverraum in ausreichender Menge vorhanden sind. Wenn Papier und Benzin ist gefunden in ausreichenden Mengen in Ihrem Serverraum, dann haben Sie vielleicht größere Probleme, aber ich schweife ab.

Kraftstoff kann viele verschiedene Formen annehmen. Es könnte helfen, die Klassifikationen von Bränden zu sehen:

  • Klasse A: Regelmäßige Brennstoffe wie Holz, Papier usw.
  • Klasse B: Brennbare Flüssigkeiten oder Gase wie Erdgas, Propan usw.
  • Klasse C: Elektrische Brände (oder erregte elektrische Geräte).
  • Klasse D: Brennbare Metalle wie Magnesium, Aluminium, Natrium, Lithium usw.

Die meisten dieser Klassifizierungen sind auf Feuerlöschern gefunden, so ist es offensichtlich, welche Arten von Feuer Sie mit welchen Arten von Feuerlöschern löschen können. Eine Sache, die Sie nicht tun möchten, ist den falschen Feuerlöscher auf das falsche Feuer zu verwenden ... schreckliche Dinge passieren.

Ob Sie es glauben oder nicht, Serverräume enthalten viele Dinge, die Brennstoffe sind. Wie in anderen Themen erwähnt, Leiterplatten, Verkabelung, Kunststoff, Aluminium, Magnesium, Öl (in Ihrem Schiebe Server Schienen), Lacke (auf Ihren Holzmöbeln), Holz, Schaum, Lithium (in Batterien), etc., etc .

Die meisten Dinge, genug O2 und Hitze gegeben, werden brennen. Sobald ein Feuer begonnen hat, beginnen unangenehme Dinge. Brennendes Material verbrennt alle möglichen unangenehmen Gase (mehr Treibstoff), die wiederum heißer und an verschiedenen Orten verbrennen, weil Ihre Klimaanlagen ihre Arbeit tun, indem sie die Luft in Ihrem Serverraum halten. Verbinden Sie dies mit der Tatsache, dass Serverräume rund um die Luftströmung entworfen sind (mit Doppelböden, Verkabelungen usw.) und es leichter wird zu sehen, wie schnell die Dinge aus der Form geraten können.

Sobald einige Metalle in Brand geraten, können sie extrem schwer zu löschen sein. Herkömmliche feuerunterdrückende Materialien (normalerweise in Serverräumen zu finden) werden keine Metallfeuer löschen. In der Tat wird die Zugabe von Wasser (eine sehr traditionelle Feuerbekämpfungssubstanz) das Feuer wahrscheinlich so sehr verschlimmern, dass es bei der Anwendung von Wasser explodiert.


16
2017-12-31 17:55



Upvote für Bilder! - thinice
Upvote für Sauerstoff-Methan-Verdrängungstechnik. - ulidtko


Kabel haben (oder sollten zumindest) Isolierung von Materialien, die kein Feuer verbreiten.

Das ist falsch. Die meisten Kabelisolierungen bestehen aus PVC, das brennbar ist.


6
2017-07-06 08:55



Es kann aus PVC sein, aber einige haben Hemmstoffe, um die Feuerspread zu vermeiden. - Pipe
@Pipe, es sei denn, es hat den "Plenum" -Moniker das Kabel ist fast immer einfach PVC, das einmal heiß ist. - Chris S


Eine Sache zu erinnern ist, dass was brennt nicht nur die Materialien, sondern die Gase sind, die sie abgeben. Eine Demonstration dieses Effekts ist, eine Kerze anzuzünden und auszublasen. Sie können die Kerze oft erneut anzünden, indem Sie ein Streichholz (weg vom Docht) auf die Rauchfahne drücken.

Hier ist ein Video auf YouTube, das den Kerzenrauch demonstriert.


6
2017-07-06 09:51





Was breitet sich in einem Serverraum oder Rechenzentrum aus?

Die Luftaufbereitungsanlage, meist. Wenn man Luft auf ein Feuer bläst, ist es unwahrscheinlich, dass sie es löscht (Nun, vielleicht, wenn es heftig genug weht)

Kombiniert mit der Menge an Kunststoffverkabelung, Kabelbindern, Beschichtungen auf Materialien, Kunststoffsteckern und Steckdosen. Viel Zeug zum brennen.


4
2017-07-06 08:57





Ich denke, Sie könnten sogar den Luftstrom testen, indem Sie eine Art Nebelmaschine verwenden, um die Richtung der Luft in Ihrem Rechenzentrum zu visualisieren.


2
2017-07-06 09:44



Schlechte Idee, und nicht genug Punkte übrig, um das abzustimmen. Viele Rechenzentren haben VESDA (Very Early Smoke Detection Apparatus) - wenn Sie Rauch im Rechenzentrum freigeben, können Sie die Alarme auslösen ... bestenfalls erhalten Sie eine Rechnung der Feuerwehr für einen Fehlalarm - im schlimmsten Fall Sie kann eine Halon Dump erleben! - Mitch Miller
Ja, du hast Recht. Aber wenn wir unser eigenes Rechenzentrum aufbauen, wären solche Tests hilfreich, bevor Alarme gesetzt werden. - Illarion Kovalchuk


Wenn Sie Informationen über die Ausbreitung von Feuer für Ihr Rechenzentrum suchen, müssen Sie mit einer technischen Gruppe sprechen. Wahrscheinlich die gleiche Gruppe, die das Feuerdetektions- und -unterdrückungssystem entwickelt. Dies sind einige High-Level-Computer-Modelle und nehmen Hunderte von Variablen. Mit anderen Worten, versuchen Sie nicht hier zu raten. Wie andere schon gesagt haben kann fast alles brennen wenn es heiß genug wird. USV-Geräte können im schlimmsten Fall zu einem Plasmafeuer werden, wenn die Batterien leer sind. Aus diesem Grund befinden sich größere DC-Umgebungen in einem separaten Bunker. Feuer ist ein lebendes Tier und kann in Sekundenschnelle massive Schäden verursachen. Aus diesem Grund gibt es Ingenieurgruppen, die nichts als Feuertechnik machen.


2
2017-12-31 19:12



Und warum in unserem kleineren DC ist es in einem Alkoven mit einer Wand zwischen ihm und dem teuren Kit. - sysadmin1138♦


die Plastikbeschichtung um Ethernetkabel, Stromkabel usw. wird wirklich heiß brennen, sobald es den gleichen Faktor hat, wenn Sie jemals eine Styroporschale in eine kleine Flamme geworfen haben, die schmilzt und sich in eine große Flamme mit viel schwarzem Rauch verwandelt.


-2