Frage Wie ist die richtige Temperatur für einen Serverraum?


Als ich in unserem Serverraum arbeitete, bemerkte ich, dass es sehr kalt war.

Ich weiß, dass der Serverraum kalt sein muss, um die Hitze der Server auszugleichen, aber vielleicht ist es zu kalt.

Was ist eine angemessene Temperatur, um unseren Serverraum zu halten?


61
2018-05-22 06:44


Ursprung


Es hängt davon ab, ob. Viele moderne Server sind mit einer Betriebstemperatur von 45 Grad Celsius vollkommen zufrieden. USVs müssen raus - Battteries mögen das nicht. Aber für Server ... das kann ok sein. Alte Maschinen ersticken bei dieser Temperatur. - TomTom


Antworten:


Die Empfehlungen zur Serverraumtemperatur variieren stark.

Dieser Leitfaden sagt, dass:

Allgemeine Empfehlungen schlagen vor, dass Sie nicht unter 10 ° C (50 ° F) oder über 28 ° C (82 ° F) gehen sollten. Obwohl dies ein weiter Bereich zu sein scheint, sind dies die Extreme und es ist weit üblicher, die Umgebungstemperatur bei 20-21 ° C (68-71 ° F) zu halten. Aus verschiedenen Gründen kann dies manchmal eine große Herausforderung sein.

Diese Diskussion auf Slashdot hat eine Vielzahl von Antworten, aber die meisten von ihnen in dem oben genannten Bereich.

Aktualisieren: Wie andere unten kommentiert haben Google empfiehlt für Rechenzentren 26,7 ° C (80 ° F).

Auch die Amerikanische Gesellschaft für Heizungs-, Kühl- und Klimatechnik (ASHRAE) hat kürzlich aktualisierte ihren empfohlenen Tempature-Bereich von 18 ° C-27 ° C (64,4 ° F-80,6 ° F) sein.

Dies jedoch Artikel betont, dass es zu diesem Thema noch keinen Konsens gibt. Wie im Artikel erwähnt, würde ich hervorheben, dass:

... das Anheben des Thermostaten höher ist, kann auch weniger Zeit für die Wiederherstellung nach einem Kühlungsausfall lassen und ist nur für Unternehmen geeignet, die die Kühlbedingungen in ihrem Betrieb genau kennen.

IMO die meisten Unternehmen hätten kein so ausgeprägtes Verständnis für die Kühlbedingungen und somit wäre es in einem kleinen Geschäftsumfeld sicherer, die Räume etwas kühler zu betreiben.

NB: Es ist wichtig zu beachten, dass in einem Server / Datenraum viel mehr Faktoren berücksichtigt werden müssen als beispielsweise die Temperatur, der Luftstrom und die Luftfeuchtigkeit.


51
2018-05-22 07:00



Google empfiehlt tatsächlich zu prüfen, sogar bis zu 80 ° F für Energieeinsparungen stoßen. Es gibt einen guten Artikel hier: datacenterknowledge.com/archives/2008/10/14/ ... - gharper
Danke, ich werde die Antwort aktualisieren, um zu erwähnen, dass meine ursprüngliche Antwort mehr auf alltägliche kleine Büro-Serverräume ausgerichtet war - wo IMO mehr Spielraum im Falle eines Kühlungsversagens erforderlich sein kann (oder ein größerer Fokus auf den Luftstrom usw.). - mundeep
Es ist wichtig zu beachten, dass Google nach einem erwarteten Fehlermodell arbeitet. Statt teurer, fehlertoleranter Server, wie es die meisten Unternehmen tun, verwendet Google stattdessen hochgradig angepasste fehlertolerante Software. Google erwartet in vollem Umfang, dass seine Server regelmäßig abstürzen (aber die Software muss den Fehler umleiten). Im Google-Kalkulationsmodell kann es daher sinnvoll sein, die Serverräume bei 80 Grad zu betreiben, da die Zunahme von (sehr preiswerten) Hardwarefehlern leicht durch die Energieeinsparung ausgeglichen werden kann. Sind ein paar tote 6.000 Server in Ihrem Unternehmen Einsparungen in Bezug auf Elektrizität wert? - David
Was ist los mit <50 & deg; F? Ich bin neugierig, weil ich weiß, dass ein paar Rechenzentren in "extremen" Umgebungen nur zum Kühlen nach draußen entlüftet werden ... und jemand erinnert sich an Kryotech? das erste Unternehmen, das 1Ghz-Consumer-PCs erhält, aber die Athlon 600Mhz-Prozessoren auf -40 & deg; - warren


Google's Best Practices für Rechenzentren empfiehlt 80 Grad:

Eine Erhöhung der Kaltgangtemperatur reduziert den Energieverbrauch der Anlage. Versuchen Sie nicht, Ihren kalten Gang bei 70F zu laufen; Stellen Sie die Temperatur auf 80F oder höher ein - praktisch alle Gerätehersteller erlauben dies.

Wir laufen bei 72, aber ich traue nicht genau, dass unser eigenes Zimmer mit Blick auf den Luftstrom entworfen wurde.


9
2018-05-22 07:26





Wie andere gesagt haben, irgendwo in den niedrigen 70er Jahren ist F gut. Es ist jedoch noch wichtiger, sicherzustellen, dass das Rack und die darin enthaltene Hardware "atmen" können. Wenn heiße Luft im Rack - oder in einem Serverchassis - eingeschlossen ist, kann die niedrige Umgebungstemperatur nicht wirklich gut sein.


8
2018-05-22 13:37





Mein Serverraum ist auf 69 Grad eingestellt. Wir haben eine Klimaanlage, die dieses Zimmer bedient und es läuft rund um die Uhr, um das Zimmer auf 69 Grad das ganze Jahr zu halten.


4
2018-05-22 06:50





18 ° C (65 ° F). Es ist ein bisschen kälter als es sein muss, aber wenn etwas versagt, gibt es uns ein paar wertvolle zusätzliche Minuten zu reagieren, bevor es unheimlich heiß wird.


4
2018-05-22 20:51





Alle Serverräume, die ich gesehen habe, liegen normalerweise zwischen 20 ° C und 25 ° C, aber aus Erfahrung habe ich bemerkt, dass die Hardware empfindlicher auf Schwankungen als eine bestimmte Temperatur reagiert. Ich habe oft gesehen, dass die Hardware nach einem Stoß von, sagen wir 4-5 ° C versagt hat, selbst wenn sie zwischen 20 und 25 liegt.

Stabilität ist also ein Schlüssel, natürlich auch der Luftstrom.


3
2018-05-22 09:16





Denken Sie daran, dass Googles Hinweis von 80 ° F so gut wie keine Kosten für das Herunterfahren eines Datencenters enthält, wenn es aufgrund von unerwarteten Last- oder Klimaanlagenfehlern überhitzt. Sie beinhalten auch eine bessere Kontrolle des Luftstroms über kritische Komponenten.


2
2018-05-24 00:45





Wir mögen unsere zwischen 19C und 23C mit Alarm bei 28C - wir sind ein 98% HP Blade Platz. Wenn unsere Alarmstufe erreicht wird, schalten bestimmte Server / Gehäuse ihren Docht herunter, um die Gesamtleistung zu reduzieren ( es heißt Thermalogic).


1
2018-05-22 06:57