Frage Überspringen Sie eine Rack-Einheit zwischen Servern?


Es scheint, als gäbe es viele Meinungsverschiedenheiten bei der Installation von Rackmount-Servern. Es gab Threads, die über Kabelarme und anderes Rackmount-Zubehör diskutierten, aber ich bin neugierig:

Belassen Sie eine leere Rack-Einheit zwischen Ihren Servern, wenn Sie sie installieren? Warum oder warum nicht? Haben Sie empirische Beweise, um Ihre Ideen zu unterstützen? Kennt jemand eine Studie, die schlüssig beweist, ob man besser ist oder nicht?


67
2018-06-18 00:09


Ursprung




Antworten:


Wenn Ihre Server eine Durchströmungskühlung von vorne nach hinten verwenden, wie dies bei den meisten Rack-Servern der Fall ist, kann das Auslassen von Lücken die Kühlung beeinträchtigen. Sie wollen nicht, dass die kalte Luft in den heißen Gang gelangt, außer durch den Server selbst. Wenn Sie Lücken offen lassen müssen (z. B. bei Problemen mit der Stromversorgung, Problemen mit dem Bodengewicht usw.), sollten Sie Abdeckblenden verwenden, damit keine Luft zwischen den Servern fließen kann.


81
2018-06-18 01:17



Ja, wenn Sie eine Lücke lassen, müssen Sie sie mit einem Panel füllen, um dies zu verhindern. - Thomas
= 1. Rack-Server und Racks sind für den Luftstrom mit allen Panels und Blenden ausgelegt und alle sind gefüllt. Ähnlich wie der Luftstrom in einem PC ist für alle Abdeckungen ausgelegt. Das Umgehen des Designs durch Lücken und / oder das Entfernen von Platten und Abdeckungen kann mehr schaden als nützen. - joeqwerty


Ich habe nie Rack-Einheiten zwischen Rackmount-Geräten in einem Schrank übersprungen. Wenn ein Hersteller mich anweist, U's zwischen Geräten zu überspringen, würde ich, aber ich habe noch nie eine solche Empfehlung gesehen.

Ich würde erwarten, dass jedes Gerät, das für die Rack-Montage entworfen wurde, seine Wärme entweder durch die Front- oder die Rückplatte abgibt. Etwas Wärme wird durch die Schienen und die Ober- und Unterseite des Chassis geleitet, aber ich würde erwarten, dass dies im Vergleich zu der Strahlung von vorne und hinten sehr klein ist.


23
2018-06-18 00:17



In der Tat, wenn Sie Rack-Einheiten überspringen, müssen Sie Abdeckungen zwischen den einzelnen Servern verwenden, sonst werden Sie Luft mischen zwischen Ihren hohen und kalten Gängen. - Doug Luxem


In unserem Rechenzentrum lassen wir keine Lücken. Wir haben kühle Luft vom Boden und Lücken verursachen Probleme mit dem Luftstrom. Wenn wir aus irgendeinem Grund eine Lücke haben, decken wir sie mit einer leeren Platte ab. Das Hinzufügen von Blankoplatten machte die Oberseiten unserer Kaltgänge kälter und unsere heißen Gänge wärmer.

Ich glaube nicht, dass ich die Daten oder Grafiken mehr habe, aber der Unterschied war sehr klar, sobald wir Änderungen vorgenommen haben. Die Server an den oberen Enden der Racks hörten auf zu überhitzen. Wir haben aufgehört, Stromversorgungen zu kochen (was wir mit einer Rate von ungefähr 1 / Woche machten). Ich weiß, dass die Änderungen gestartet wurden, nachdem unser Rechenzentrumsmanager von einer Sun Green Datacenter Expo zurückgekehrt war, wo er in einigen Seminaren über Kühlung und dergleichen saß. Zuvor hatten wir Lücken und teilweise gefüllte Regale und perforierte Fliesen im Boden vor und hinter den Regalen verwendet.

Selbst mit den vorhandenen Management-Armen hat die Beseitigung von Lücken besser funktioniert. Alle unsere Serverinnentemperaturen überall im Raum sind jetzt innerhalb der Spezifikation. Dies war nicht der Fall, bevor wir unser Kabelmanagement standardisiert und die Lücken beseitigt und unsere Bodenplattenplatzierung korrigiert hatten. Wir würden gerne mehr tun, um die heiße Luft zurück zu den CRAC-Einheiten zu leiten, aber wir können noch keine Finanzierung bekommen.


20
2018-06-18 02:46





Ich überspringe uns nicht. Wir vermieten und wir kosten Geld.

Kein Grund zur Hitze in diesen Tagen. All die kühle Luft kommt vorne und hinten raus. Es gibt keine Entlüftungslöcher mehr in den Spitzen.


9
2018-06-18 01:30



Re: "Wir kosten Geld." Ich war der Meinung, dass Speicherplatz ein wichtiger Faktor für die Preisgestaltung im Rechenzentrum ist. Dann habe ich einen Job im Hosting-Bereich bekommen, die meisten Kosten in einer Colo-Umgebung entfallen von Stromkreisen & Cross-Connects. - JamesBarnett


Google verlässt U nicht zwischen Servern, und ich nehme an, dass sie vom Wärmemanagement betroffen sind. Es ist immer interessant zu sehen, wie große Spieler den Job machen. Hier ist ein Video von einem ihrer Datacenter: http://www.youtube.com/watch?v=zRwPSFpLX8I&feature=player_embedded

Gehe direkt zu 4:21, um ihre Server zu sehen.


6
2018-06-18 10:54





Lassen Sie keinen Raum frei, wenn Sie kühle Luft vom Boden kommen lassen und verwenden Sie auch Leerstellen im unbenutzten Raum. Wenn Sie nur ein Low-Tech-Kühlsystem mit einem Standard-A / C-Gerät haben, ist es am besten, Lücken zu lassen, um Hotspots zu minimieren, wenn Sie heiße Server zusammengeballt haben.


5
2018-06-18 02:28



Wenn Ihre Server eine Kühlung von vorne nach hinten verwenden, ist es nicht ratsam, Lücken zu hinterlassen, da dies den Luftstrom beeinträchtigt. - pauska


Wir haben 3 1/2 Racks im Wert von Clusterknoten und deren Speicherung in einer Colocation-Einrichtung. Die einzigen Orte, an denen Us übersprungen wurden, sind die, wo wir die Netzwerkkabel zum zentralen Rack verlegen müssen, wo sich der zentrale Cluster-Switch befindet. Wir können es uns leisten, dies platzsparend zu tun, da die Racks bereits in Bezug auf die Leistung ausgereizt sind, so dass es nicht möglich wäre, mehr Knoten in sie zu stopfen :)

Diese Maschinen laufen rund um die Uhr bei 100% CPU, und einige von ihnen haben bis zu 16 Kerne in einer 1U-Box (4x Quad-Core-Xeons) und ich habe noch keine negativen Auswirkungen von Lücken zwischen den meisten von ihnen zu sehen.

Solange Ihre Ausrüstung einen gut entworfenen Luftweg hat, sehe ich nicht, warum es wichtig wäre.


5
2018-06-18 01:34





Ich habe große Lücken über meiner USV (für die Installation einer zweiten Batterie in der Zukunft) und über meiner Tape Library (wenn ich eine andere brauche). Ansonsten habe ich keine Lücken, und ich nutze Platten, um leere Räume zu füllen, um den Luftstrom zu erhalten.


5
2018-06-18 10:36