Frage Wie gefährlich ist ein nasser Serverraumboden?


Wir haben ein paar Tower Server in einem kleinen Serverraum. Der Teppich ist nass wegen der Kühler und niemand scheint wirklich besorgt darüber, aber ich bin nicht allzu glücklich. Ich bin nur ein wenig Entwickler, aber ich bin mehr besorgt als die Hardware-Jungs!

Ist das gefährlich? Was ist das Schlimmste, was passieren kann? Mein Instinkt sagt Wasser + (elektrisch * allOfOurData) = gefährlich.


78
2017-11-04 10:45


Ursprung


Ich denke, der Teppich wurde eingesetzt, um das Wasser zu absorbieren ... - JMK
@Heisenburg ... du hast habe scherzen. - tombull89
Also, anstatt das Problem zu lösen, gab es Teppich hineinlegen aufsaugen das Wasser. Der Teppich, auf dem deine Server stehen. Ich nicht einmal ... - tombull89
Wenn der Teppich dort platziert wurde, um das Wasser aufzusaugen, müssen Sie Ihren Lebenslauf aktualisieren. Dieser Ort ist eine tickende Zeitbombe. - MDMarra
Sicher brauchen Sie einige Heißluftgebläse, um den Teppich auszutrocknen. - dunxd


Antworten:


Teppich ist ein großes 'NEIN! NEIN!!' für ein Zimmer, das Ausrüstungen beherbergt, die wegen des Brandrisikos von hohem Wert sind. Wasser ist auch, aus offensichtlichen Gründen. Sie sollten sofort sofort mit der Wartung beginnen und das Drainagesystem reparieren lassen. Das Wasser könnte wirklich Probleme verursachen, informieren Sie Ihre Vorgesetzten sofort und lenken Sie ihre Aufmerksamkeit auf die Angelegenheit.


70
2017-11-04 10:56



"Aber ... aber ... der Teppich ist mit Wasser bedeckt. Also keine Brandgefahr!" Ich kann nur jemanden hören, der denkt, dass das eine Jenius-Lösung ist. - albiglan
Vergessen Sie nicht das erhöhte statische (ESD) Risiko von Teppichen. - RyanTM
@Ryan nicht so ein Anliegen, wenn der Teppich nass ist ... - meagar
Feuer, ESD, Staub - Alle möglichen Gründe, um Teppich in Ihrem Serverraum zu vermeiden. Manchmal, obwohl Sie in einem Büro sind, wo es kein Zimmer / Budget gibt, um einen richtigen Serverraum zu machen. Arbeite immer ein Problem nach dem anderen (und Wasser ist schlimmer als Teppichboden - vor allem, wenn du beide gleichzeitig hast, weil du jetzt auch an Schimmel denken musst) - voretaq7
Wenn Sie es wegen des Sicherheitsrisikos bezüglich Wasser und Elektrizität nicht verkaufen können, denken Sie darüber nach. Ein ständig nasser Teppich ist ein Nährboden für Schimmel, Gestank und vieles Schlimmeres. Die Legionärskrankheit wurde auf das angesammelte Kondensat einer Klimaanlage zurückgeführt. Ich meine ernsthaft, nasser Teppich überall? - Bill


Niemand hat erwähnt, warum Wasser in einem Serverraum gefährlich ist. Es könnte offensichtlich sein, aber nur um es dort raus zu bringen ...

Serverräume haben eine große Menge an elektrischen Geräten, die mit Wechselstrom und Gleichstrom betrieben werden. Normalerweise sind sie gut geerdet, aber manchmal bricht die Isolierung zusammen oder ein Draht wird eingeklemmt. Eine Person, die ein elektrisches Potential berührt, ist durch ihre Haut oder Kleidung (Handschuhe) geschützt. Dies stellt einen Widerstand bereit, der verhindert, dass ein Strom, der von dem Gerät mit höherem Potenzial fließt, geerdet wird. Das Hinzufügen von Wasser zu dieser Situation verringert den Widerstand, so dass mehr Strom durch den Körper fließen kann. (in den AC- und DC-Formen des Ohmschen Gesetzes Strom = Spannung / Widerstand (Impedanz))

Wenn Sie nass sind, kann eine 60V Potentialdifferenz genügend Strom über Ihr Herz senden, um Sie zu töten. Nicht 120V, nicht 240V, 60V. Sie benötigen kein Netzkabel, um den Kurzschluss zu verursachen.

Um das Pferd weiter zu schlagen ... Sie sind wahrscheinlich berechtigt, den Serverraum zu verweigern. In den USA können OSHA- und DOL-Vorschriften für diese Situation gelten. OSHA Standard 1910.22 (a) (2) ist, was Sie beziehen können. Nicht, dass es eine gute Idee ist, OSHA-Regs zu umgehen, aber sie existieren aus einem bestimmten Grund.

Wenn Sie in dieser Umgebung arbeiten müssen, dann investieren Sie in eine gute PSA (Handschuhe, Hemd und Schuhe), um sich etwas Schutz zu leisten. Aber im Ernst, das ist eine schlechte Situation und sollte behoben werden.


55
2017-11-04 14:51



+1. Angesichts der Sicherungsgröße in einigen Serverräumen kann es für eine Person illegal sein, in den Raum zu gehen, während der Strom eingeschaltet ist (nicht einmal Server laufen - Sie müssen die Sicherungen entfernen). Sie gelangen in ein Gebiet, in dem gesetzliche Vorschriften bestehen und ignorieren sie. - TomTom
"Ist das gefährlich?" Jeder in der modernen Welt, der das von einem Raum voller elektrischer / elektronischer Geräte verlangt, der auf einem feuchten Teppich oder über einem feuchten Teppich sitzt, muss ihre Ausbildung in Frage stellen. Deshalb installieren wir GFCI-Steckdosen in Badezimmern. In einer Wasserpfütze zu stehen und ein Computergehäuse auf einem System zu berühren, das einen schlechten Boden und einen elektrischen Fehler hat, ist eine potentiell tödliche Situation. - Fiasco Labs
Tod oder Körperverletzung übertrumpfen den Datenverlust an jedem Tag der Woche ... - Fiasco Labs


Wenn diese Maschinen direkt auf dem Teppich liegen (Teppich in einem Serverraum? Ernsthaft?), Dann möchten Sie sie vielleicht ein paar Zentimeter abheben.

Jedes nicht leitende Material wird es tun - Holz, Stein, Plastik, Schaum, was auch immer.

Im Notfall, legen Sie etwas Pappe unter ihnen.


49
2017-11-04 10:55



Keine Ahnung, warum dies abgelehnt wurde. Zur Not ist an diesem Rat nichts falsch. Sie sollten ungeachtet dessen erhoben werden, um ehrlich zu sein. - Dan
Ja gern, wann denn ? Morgen ? Nächste Woche ? Ich würde ihm raten, sie auf eine Art erhöhte Unterstützung zu setzen. - adaptr
+1 für Realismus - einige Leute in diesem Forum vergessen, dass es da draußen eine reale Welt gibt, mit der sich jeder auseinandersetzen muss, anstatt eine wundersame sofortige Umsetzung der perfekten Lösung. - dunxd
Was nützt Karton auf nassem Boden? Wird es nicht einfach durchdringen? - jva
+1 - Ich würde Pappe überhaupt nicht empfehlen, aber auf jeden Fall sollten die Server mindestens ein paar Zentimeter vom Boden entfernt sein - besonders, wenn sie mit Teppich ausgelegt sind. Sie werden viel weniger Staub einsaugen und auf lange Sicht viel glücklicher sein. - voretaq7


Wir haben ein paar Tower-Server in einem kleinen Serverraum.

Leg sie auf einen Tisch.


29
2017-11-04 17:51



Das ist das meiste praktisch Beratung hier, auch wenn es nicht die beste Lösung ist. - Levi Morrison
+1 für das Aufzeigen des Offensichtlichen :) - DesignerGuy


Sie sind zu 100% berechtigt, sich Sorgen zu machen. Sie müssen Ihr Management informieren und empfehlen, dass die Server heruntergefahren und der Raum ausgeschaltet wird, bis das Problem behoben ist. Alles andere ist Fahrlässigkeit.


21
2017-11-04 10:55



Hast du jemals für ein Geschäft gearbeitet? Weißt du, die Sorte, die Geld verdient? - adaptr
@adaptr, notieren Sie das Wort "reccomend". Nicht "Nachfrage". - tombull89
@adaptr Ja, er hat / tut. Auch die Art, die kein Wasser über ihren ganzen DC, noch Teppich hat, und hat redundante Systeme, so dass es keine Unterbrechung des Dienstes gibt, wenn man abgeschaltet werden muss. Etwas über eine Unze Planung und ein Pfund Lösung ... - Chris S
Ich denke, das war eher ein "Wie man es vermeiden kann gefeuert zu werden, wenn das in die Luft geht" antworte: lodge protestiert jetzt. - Sorpigal
@adaptr - Wurdest du jemals wegen grober Fahrlässigkeit gefeuert (oder schlechter geklagt)? Sie geben die Empfehlung an die entsprechende (n) Person (en) schriftlich und behalten eine Kopie. Wenn das Management die Empfehlung ignoriert und dann nach Ihnen kommt, wenn alles in die Luft geht, produzieren Sie die Kopie. - voretaq7


$ 10 sagt, dass es "leckt", weil niemand die Klimaanlage nach außen entlüftet - angesichts des Ad-hoc-Sounds dieser Einrichtung würde ich nicht überrascht sein, wenn sie das Gerät nicht richtig installiert hätten. Das bedeutet natürlich, dass der Raum wahrscheinlich auch regelmäßig überhitzt.


13
2017-11-04 15:49



Kurzfristig: Einen Abfluss zur Einheit vielleicht installieren. Eine Inneneinheit, die nicht zum Kühlen des Luftmassen / Temperatur-Gradienten optimiert ist, ist wahrscheinlich ebenfalls ineffizient. Kühlen ist ein großer Kostenfaktor. Ich habe gesehen, Kapitalplanung Bewertungen auf diese Größe nanodatacenter Schränke viel mehr kostet als Vermietung von Servern (CRAC / HVAC-Installation, Macht nicht zählen Server kostet $ 50-100K für nur 1-5 Racks). - Barry


Schalten Sie alles aus und gehen Sie in den Pub ... wenn Sie gefragt werden, geben Sie einfach an, dass Sie anfangen werden, Dinge ernst zu nehmen, wenn alle anderen es tun.

Dinge die zu tun sind:

  • Werde diesen Teppich los
  • Sockel für Ihr Kit (oder Rack wäre noch besser, wenn Sie es sich leisten können)
  • Umgebungsüberwachung (Temperatur, Feuchtigkeit usw. oder Entfeuchter, wenn Sie ein begrenztes Budget haben)

Aber bitte für die Liebe aller Dinge binär lassen Sie dieses Kit segeln in Richtung des Eisbergs.


10
2017-11-04 17:35





Ähm. Wie du schon sagtest Wasser und Elektro = SCHLECHT ... in einem Serverraum = Gefährlich .... Ich würde eh lieber alles abschalten, als es jemanden weh tut .... Ist auf Dauer billiger .. Sprich mit dem "IT-Manager", wenn nicht höher gehen ... das ist gefährlich.


9
2017-11-04 10:55





Auch wenn dies kein kurzfristiges Problem ist, die Chancen, dass dies zu anderen Problemen führt, wie zum Beispiel rosten Fälle und verrottete Böden und Wände macht es zu einem Muss zu beheben. Der erste ist ein Schmerz, aber der zweite könnte dazu führen, dass Sie den Raum vollständig zu räumen, um zu beheben.


7
2017-11-04 21:09



+1 Für die Erwähnung der Korrosion, die mein erster Gedanke war. Das Wasser von einem Wechselstrom ist im Grunde "destilliertes" Wasser und nicht sehr leitfähig für Elektrizität, bis Ionen aus Salz oder Metallen hinzugefügt werden, aber die Feuchtigkeit wird die Korrosion sehr beschleunigen - Stein G. Strindhaug
Das "nicht sehr leitfähige" Bit wird etwas unmotiviert, sobald es den Boden berührt, da zu diesem Zeitpunkt viel Material hinzugefügt wird. - BCS
Wenn der Teppich über Beton ist, geht Ihre Annahme von destilliertem Wasser ziemlich schnell weg. - Fiasco Labs


Ein Wort: Schimmel

Jetzt haben Sie nicht nur ein Sicherheitsproblem (Schockgefahr) und ein Zuverlässigkeitsproblem (potentieller Geräteausfall), Sie haben ein Gesundheitsproblem.

Dokument ALLES, signiert und datiert, mit Bildern. Berühre zuerst deinen unmittelbaren Vorgesetzten und schaff 'die Befehlskette auf. Notieren Sie jede Kommunikation. Wenden Sie sich bei Bedarf an die Rechtsabteilung Ihres Unternehmens (wenn ihr Anwalt sagt, dass sie es beheben müssen, könnten sie springen). Wenn immer noch nichts passiert, gehen Sie zu OSHA oder Ihrem lokalen Äquivalent.

Dann, wenn sie Sie für die Meldung von Missständen entlassen, bringen Sie Ihren Berg von Dokumenten zu Ihrem Anwalt und verklagen Sie ihre Hosen für die illegale Beendigung des Arbeitsverhältnisses.


6
2017-11-06 16:25



+1 für den Vorschlag, alles zu dokumentieren, bevor das Blutbad eintritt. - NinjaBomb
In Großbritannien können Sie dies Ihrem Vorgesetzten gegenüber erwähnen, aber Sie sind rechtlich dazu verpflichtet, dies einem Mitarbeiter der Health and Safety Corporation zu melden. - Mark Booth