Frage Wie verteilt eine 3-Phasen USV Strom?


Wir haben 2 UPS in unserem Serverraum. One's 3 Phase, und hat eine 3-Phasen-Versorgung, aber die APC-Netzwerk-Statistik sagt nur

Eingangsspannung: 230,1 Volt

Der andere ist ein einphasiger ohne Überwachung des Netzwerktyps.

Was ich wirklich gerne wissen würde und nirgendwo anders herausfinden kann. Was macht eine USV mit den 3 verschiedenen Phasen? Verwendet es beide, um die Batterien aufzuladen, dann einen einzelnen sinusförmigen Ausgang zur Verfügung zu stellen? Das wäre Idealweil wir dann in der Lage wären, die USV effektiv zu benutzen, um 3 separate Phasen zu konvertieren (was auch so bleiben muss, sonst bekommt man bangige Netzteile und der magische Rauch entweicht).

Als Referenz .. der 3-phasige ist ein "Smart-UPS RT 8000 XL".

Frage 1: Warum sagt die Spannung an der Webschnittstelle der 3-phasigen USV 230, nicht 415?

Frage die Zweite: Was in aller Welt macht die USV mit 3 Phasen der Macht?

Ja, ich habe auf APCs Website geschaut, konnte aber keine definitive Antwort finden.


18
2018-01-16 16:57


Ursprung




Antworten:


Eine 3Ø USV wird 3 Phasen haben und 3 Phasen ausgehen. Sie legen dann eine 3Ø-Last auf die USV. Normalerweise wird diese Last ein Verteilerfeld sein.

Wie Chris S sagte, ist der Grund, warum Sie 230V sehen, die Bein-zu-Bein-Spannung. Beachten Sie: Sie haben drei Bein-zu-Bein-Schaltungen statt ein.

Es ist allgemein üblich (zumindest hier in .ca), ein 3Ø-Verteilerfeld mit der 3Ø-USV zu versorgen und dann einzelne einphasige oder dreiphasige Stromkreise daraus zu betreiben. Wenn Sie einphasige Stromkreise von Ihrem 3Ø Verteilerkasten aus ansteuern, müssen Sie die Stromstärke, die von jedem Bein verbraucht wird, im Auge behalten. Unsymmetrische Belastung belastet die Transformatoren stark.

Einige Ihrer Rechenzentrumslasten sind groß genug, um 3-phasig zu empfangen, wie z.

  • Klimaanlage (große Motoren sind für 3Ø geeignet)
  • High-End-Speicherarrays (DS8800, XIV, usw.)
  • große Mainframe-Systeme (ein großer IBM Power Server)
  • Blades (IBM und HP haben beide Bladesysteme, die 3Ø aufnehmen)

Ihre kleineren Lasten laufen auf einer einzigen Phase (zwei Beine von der 3Ø) gut, stellen Sie einfach sicher, dass sie ausgeglichen ist. Ihre Elektriker sollten helfen. example setup


In Ihrem speziellen Fall kann die USV entweder an 1Ø- oder 3Ø-Eingängen betrieben werden, liefert aber keinen 3Ø-Ausgang.

Was hinter den Kulissen passiert, ist wahrscheinlich, dass einige dieser Ausgänge dem Äquivalent von L1-L2 entsprechen werden, einige werden L2-L3 sein und einige werden L3-L1 sein.

Der Grund dafür ist, dass wenn Sie den 3Ø-Eingang verwenden und ihn vollständig in eine einzige Wellenform verarbeiten, verhindert dies, dass ein Bypass verwendet wird (da Sie keine Übereinstimmung zwischen Eingangs- und Ausgangsleistung mehr haben).


13
2018-01-16 18:27





Alle UPSes funktionieren auf diese einfache Weise:

Incoming Power       Bypass      (Optional)         Output
========+===========[SWITCH]=======[PFC]=========+========
        |                                        |
        \--[RECTIFIER]--[BATTERIES]--[INVERTER]--/

Daher wird der Ausgang fast immer die gleiche Form der Leistung wie der Eingang haben, so dass die USV bei verfügbarem Netzstrom im Bypass arbeiten kann. Die einzige erwähnenswerte Ausnahme sind bestimmte DC-USVs, die wahnsinnig teuer sind (in Anbetracht dessen, was sie tun) und sehr selten sind.

Wie für die 230v Frage; Der Unterschied in der Spannung zwischen zwei zwei Beinen von 3Ø in den USA ist 230v oder 208v (hängt von Ihrer Dienstleistung ab). Der Unterschied von jedem Bein zum Boden ist der 120V, den Sie kennen.

Randnotiz: Versuchen Sie nicht, die Beine von 3Ø in einzelne Kreise zu trennen. Dadurch wird eine DC-Komponente in die internen Transformatoren der USV eingeführt (was dazu führt, dass sie entweder bald oder spektakulär ausfallen). Das gleiche sollte über die Stromversorgung vom Netz gesagt werden, obwohl 1. Es ist genug los, dass es in der Regel eine Art Gleichgewicht 2. Ihre Verwendung / Missbrauch ist so klein im Vergleich zum Raster, dass die Verzerrungen kaum bemerkt werden würden (offensichtlich nicht der Fall mit ein UPS, auf dem Sie mit 50% Auslastung arbeiten).


11
2018-01-16 17:06



Wir haben 80 ungerade Workstations und sind dabei, etwa 20 dell M610e Blade-Server zu bekommen. Wir haben ein ziemlich großes Belastungsproblem und können es nicht tun, ohne die 3 Phasen in getrennte Schaltungen auf Neutral zu teilen. Wir sind in Großbritannien, wenn das einen Unterschied macht. - Tom O'Connor
Das Blade-Chassis von Dell hat keine 3-Phasen-Stromversorgung? "Ja wirklich?" Außerdem werden die zwei dieser UPSes nicht genug sein für 80 Workstations und 20 M610e (schätzungsweise 200W pro durchschnittlich) ... Sie sind wahrscheinlich zwischen einem Stein und einem harten Platz auf diesem einen. - Chris S
Sie wollen nicht in separate Stromkreise zum Neutralen getrennt werden; Sie möchten wie folgt in separate Kreise aufgeteilt werden: (L1-L2, L2-L3, L3-L1) - MikeyB
Schrauben Sie die Arbeitsplätze fest. Wir wollen sie nicht auf der UPS. Ich habe lediglich darauf hingewiesen, dass wir eine Menge Ausrüstung haben. - Tom O'Connor
Es spielt keine Rolle, wie du die Beine aufteilst, wenn du das tust. Der Schlüssel ist, dass ungleichmäßige Lasten Transformatoren ruinieren. Wenn man sie in 3 230v 2Ø-Beine aufteilt, teilt jede der drei Kombinationen ihre Last gegen 2 Beine auf. Also, wenn Sie sagen, 10A, 10A, 12A laden; dann wird ein Bein um 1A aus und nicht um 2A ausgeschaltet. Es ist wirklich eine bessere Idee, Ihre USPes an die tatsächliche Last anzupassen, 3Ø für 3Ø Lasten, 1Ø für 1Ø Lasten ... aber yeah. - Chris S


Ich nehme an, MikeyBs Antwort bezieht sich auf ziemlich hohe Setups.

Wo ich zuletzt arbeitete, hatten wir eine 10KVA-USV installiert, die Eingänge von jeder der drei Phasen hatte, aber die Ausgänge waren alle nur einphasig.

Die Einheit war eine Online-USV - d. H. Alle drei Phasen luden kontinuierlich die Batterien auf, dann würde die Batterieleistung kontinuierlich in Einphasen-Wechselstrom umgewandelt werden.

Ich hatte gehofft, dass, wenn eine Phase ausfällt, die Einheit an den verbleibenden zwei Phasen weiterarbeiten würde, aber der Installateur sagte mir, dass, wenn eine der Phasen ein Problem hätte, das Gerät von der Batterie laufen würde.

Für die genannte USV - Smart-UPS RT 8000 XL - sind die Ausgänge IEC C13 (Wasserkocher), IEC C19 und ein Ausgang mit drei Anschlüssen - diese können keine 3-Phasen-Ausgänge sein, da sie nicht genügend Leiter haben.


5
2018-01-16 18:56



Ich frage mich, was die interne Topologie für diese USV ist. Ankommende Leistung - 3 Phasen Ups - Verteilereinheit - 3x 120 V aus oder ankommende Leistung - Verteilereinheit (3x 120V) - 3x 120V Ups - 3x 120V out? - Dan Neely
Ah, in diesem Fall sind die verschiedenen Ausgangsstecker alle auf unterschiedlichen Phasen. Klärte meine Antwort. - MikeyB
Aber waren die Outputs alle in verschiedenen Phasen? Gibt es so etwas, das 3-phasige Eingänge benötigt, down-down und eine einzige Phase darstellt, mit 3-facher Strombelastbarkeit einer einzelnen Phase? - Tom O'Connor
Tom, dieses Design ist baubar, würde aber wenige Kunden finden. Eine gute USV muss "umgehen" - Schalten Sie die Last reibungslos zwischen USV-Strom und Straßenstrom. (Praktisch, wenn Batterien ausfallen, Wechselrichter ausfallen oder Wartung erforderlich ist.) Können Sie sich eine Möglichkeit vorstellen, eine einphasige Last problemlos in eine dreiphasige Quelle zu schalten, vorzugsweise mit einem Störimpuls kleiner als, sagen wir, 1/4 Zyklus des Wechselstrom-Wellenform? - Paul