Frage Kühlung Serverschrank - Keine Klimaanlage ist möglich


Wir ziehen in ein neues Büro in einem alten Gebäude in London (das ist England :) und bauen einen Bereich von 2m x 1,3m ab, wo der Router und die Telefonausrüstung zur Zeit als Serverschrank enden. Der Schrank wird enthalten:

  • 2 24-Port-Schalter
  • 1 Router
  • 1 VSDL-Modem
  • 1 Dell Desktop
  • 1 NAS mit 4 Einschüben
  • 1 HP Micro-Server
  • 1 UPS
  • Verschiedene kleinere Telefonie-Boxen.

Es gibt keine zentrale Klimaanlage im Büro und wird es auch nie geben. Wir können die Leitungen ganz einfach nach außen verlegen - es sind nur ein paar Meter bis zu den Fenstern, die zum Innenhof weisen.

Meine Frage ist, ob die Installation eines Dunstabzugsventilators mit Kanal zum Fenster ausreichend für die Kühlung sein sollte? Wäre ein Ansaugventilator und Ansaugkanal (auch aus dem Fenster) erforderlich? Wir wollen keine Lücke in der Schranktür lassen, da dies Lärm ins Büro lenkt. Wenn wir keine tragbare A / C-Einheit in den Schrank stellen müssen, wäre das perfekt.

Das Büro hat ungefähr 12 Personen; London ist gemäßigt, das durchschnittliche Maximum im August beträgt 31 ° C, 25 ° C ist typischer. Die gleiche Ausrüstung läuft gut in unserem Büro (das gleiche Gebäude wie ein neues Büro, auch keine Klimaanlage), aber es ist nicht in einem geschlossenen Raum.

Ich kann sehen, wie wir einen Dell 2950 Tower Server in den Schrank stellen, aber nicht mehr. Also würde der Stromverbrauch im Schrank derzeit etwa 800W betragen (ich vermute); möglicherweise in der Zukunft 2kw.

Der Schrank wird eine Decke und keine Fenster haben und gut isoliert sein. Es ist uns egal, ob das Gerät heiß läuft, solange es läuft und wir es nicht hören.


100
2018-01-18 13:05


Ursprung


Warum der Downvote? Ich kann sehen, warum die vorgeschlagene Idee nicht gemocht wird, aber das macht es keine schlechte Frage! +1, um der unnötigen Abstimmung nach unten entgegenzuwirken. - Bryan
Zum Beispiel die VM auf einem Desktop-Computer für Ihre DC? Was machst du, damit dieser DC nicht verloren geht? Wirklich, du brauchst es am wenigsten zwei von ihnen auf getrennten Systemen für Redundanz. Es gab nur einen Typen mit diesem Thema in einer anderen Frage, der seinen einzigen DC überflutete und von Grund auf neu aufbauen musste. Ich bin alles für Budget-Lösungen ($ DEITY weiß, dass wir genug von ihnen hier tun), aber Sie skimming wirklich tief in der "oh @ #% !!" Territorium mit diesem Setup. Freundliche Vorsicht, das ist alles ... - Bart Silverstrim
Menschen und Stille sind WEIT wichtiger als die Lebensdauer der Ausrüstung zu verlängern. Kopfhörer als Lösung vorschlagen, ist einfach bizarr. - James Moore
Denken Sie daran, dass dies einfach Ihre ist aktuell Konfiguration. Es ist sehr wahrscheinlich, dass in den nächsten Jahren Geräte hinzugefügt werden und AC installiert wird später wird deutlich schmerzhafter sein, als es einfach zu tun Recht während des anfänglichen Buildouts. - Adam Davis
Meine Erfahrung von Chefs, die Ihnen diese Stille erzählen (oder Kosten verursachen oder mit "Crazy Joe's Ort der billigen PCs"Marke von Hausbrauerei Servern, weil der Chef mit verrückten Joe oder was auch immer in die Schule ging" ist wichtiger als die richtige Ausrüstung zu verwenden, wird plötzlich ihre Meinung ändern, wenn eine Katastrophe eintritt und nicht nur entscheiden, dass nicht nur die richtige Ausrüstung verwendet werden sollte die ganze Zeit, aber das ist es Ihre Schuld war es nicht, das nicht in Sprache zu verstehen, die sie verstehen können. - Rob Moir


Antworten:


Nun, lasst uns das herausfinden;

  • 2 x 24-Port-Switches (sagen Cisco 3750-E) können jeweils 344 BTU / h ausgeben, also insgesamt 688
  • 1 x Router (etwa Cisco 2921) kann 1260 BTU / h ausgeben
  • 1 x VDSL-Modem (z. B. ein Draytek Vigor 2750) kann 120 BTU / h ausgeben
  • 1 x Desktop (sagen wir ein Dell Optiplex 790, mit ausgeschaltetem Monitor) kann 850 BTU / hr ausgeben
  • 1 x 4-Bay NAS (etwa ein Netgear ReadyNAS Ultra 4 mit 4 x 2 TB Festplatten) kann ~ 600 BTU / h ausgeben
  • 1 x HP Microserver kann 511 BTU / h ausgeben
  • 1 x UPS (sagen Sie eine APC Smart-UPS 2200VA, die die ~ 1,2 Kw, die Sie zeichnen können, handhaben) kann 275 BTU / hr ausgeben

Das sind 4300 BTU / Std.

Sie haben 5,2 Kubikmeter Raum (minus der Gegenstände darin), also ohne natürlichen Wärmeverlust, müssen Sie einen 29cm Lüfter mit einer Kapazität von 900 Kubikmeter pro Stunde mit 29cm Leitung installieren den Raum, wenn Sie nicht 42 ° C (die niedrigste empfohlene Höchsttemperatur des oben aufgeführten Kits) von 20 ° C in 17 Minuten erreichen möchten.

Im Grunde erhalten Sie eine externe A / C-Einheit, die 5k BTU / Std. Schrubben kann - ein Fan wird buchstäblich und im übertragenen Sinn saugen :)


175
2018-01-18 13:55



Das ist eine fantastische Antwort (aber nicht das, was ich hören wollte!) - Danke, dass Sie sich die Zeit genommen haben, das Problem zu analysieren. - JamesCo
Wirklich technische Antwort und wirklich sollte dieser Typ das für dich installieren. Aber ich vermute, dass ein Ventilator mit temperaturregulierter Geschwindigkeit (und 1 oder 2 Sensoren im Schrank) mit möglicherweise Alarm gut sein wird. Da Großbritannien während des Jahres meist kühl ist, versuchen Sie, Luft von außen über einen HEPA-Filter zu saugen, um Staubpartikel zu entfernen. Abgeleitete Luft sollte auch nach draußen gehen, da sie wegen der Trockenheit der Luft zu Bürounfällen führen kann, aber nicht notwendig ist. Denken Sie daran, dass der Luftstrom am unteren Ende kalt sein sollte, am oberen Ausgang warm. Wir haben ähnliche in Manchester ohne AC laufen lassen. Keine Probs. - ppumkin
Können Sie die Formeln hinzufügen, die Sie zur Berechnung der Temperaturanstiegsrate ohne Belüftung verwendet haben, und wie Sie die Lüftergröße berechnet haben, die erforderlich ist, um die Temperatur innerhalb der Hardware-Grenzwerte zu halten? - Dan Neely
Das sind Höchstwerte. Wenn Sie 800W Strom verbrauchen, werden Sie nicht mehr als 800W Wärme produzieren. 2700BTU. Nach meiner groben Berechnung müssten Sie 223 Kubikmeter Luft pro Stunde austauschen, um den Anstieg bei 10 Grad Celsius zu halten. Mit diesen Zahlen ist es in etwa ein mittlerer Küchenventilator (läuft perfekt mit einem sehr kurzen Schlauch!), Und es müsste sicherlich ein gleichwertiger Ansaugventilator vorhanden sein, um die Luftzufuhr aufrecht zu erhalten. 100% stimmten zu, dass A / C für Zukunftssicherheit notwendig ist, aber wenn sie nicht über 800W gehen, werden sie mit den Fans in Ordnung sein. Bitte korrigiere mich wenn ich falsch liege(!) - mgjk
@DanNeely - um fair zu sein, nachdem ich diese Grundlagen ausgearbeitet habe (keine Abkürzung, die ich fürchte), habe ich es in ein Computational Fluid Dynamics-Paket für Rechenzentren geschrieben und es hat den Rest getan - kann das nicht voll und ganz in Anspruch nehmen. - Chopper3


Holen Sie sich eine kleine Split-System AC-Einheit, wie die Mitsubishi MSY-Serie (keine Zugehörigkeit, benutzte sie vorher und mag sie). Sie sind sehr klein, leise, zuverlässig und einigermaßen erschwinglich. Zwei Rohre müssen draußen (Dach oder ähnlich) geführt werden, sie sind klein (3/4 "und 1/4" grob). Die Einheit wird ungefähr $ 2000 USD kosten und weniger als die Hälfte für die Installation (hängt von den Besonderheiten ab, könnte aber viel billiger sein).


27
2018-01-18 13:43



+1 dafür. Ich benutze ein geteiltes Mitsubishi-System in unserem Kommunikationsraum und es ist so gut wie leise neben dem Summen der Server selbst. Sie sind auch für einen 24-Stunden-Arbeitszyklus ausgelegt, etwas, das Sie vielleicht nicht für einen typischen Dunstabzugshaube oder eine kombinierte Einheit sagen können. - SmallClanger


Wenn es darum geht, die Dinge absolut ruhig zu halten, ist es oberstes Gebot, die Ausrüstung in gutem Zustand zu halten und die richtige Unterbringung der Ausrüstung nicht in Betracht zu ziehen. Ich würde mich sehr bemühen, Ihre Serverbedürfnisse auszulagern oder Glasfaser- / Hochgeschwindigkeitsverbindungen zu betreiben Rechenzentrum oder Einrichtung.

Sonst riskieren Sie, dass die Kosten für den regelmäßigen Austausch der Ausrüstung höher sind als für den richtigen Schutz.

Es wird fast unmöglich für jemanden sein, Ihnen zu sagen, dass es ganz gut mit einer allgemeinen Aussage von "es ist normalerweise diese Temperatur in der Stadt jedes Jahr" usw. sein wird, weil was über den Luftstrom? Was ist mit dem, was Ihre Bürokollegen darauf setzen, den Thermostat im Büro zu stellen, und dass die Temperatur in den Schrank fließt? Wie sieht es mit der Prozessorlast auf Ihrem Switch und Ihren Servern aus?

Selbst bei einem Server mit XYZ-Spezifikationen unterscheidet sich die Temperatur, auf der es läuft, auf der Grundlage der Luftströmung durch ein Rack, durch den Raum und welche Last wir auf die Netzteile / Prozessoren / Festplatten legen. Mit anderen Worten, wir würden es nicht wissen, bis es in dem Raum ist, der unter realen Bedingungen läuft. Und du beschreibst eine Situation, in der du dich leicht überhitzen kannst, weil jemand das Brummen aus dem Raum nicht mag.


16
2018-01-18 13:21



Das ist eine gute Idee für das Outsourcing von Serveranforderungen. Unser Dell-Desktop dient als lokaler Domänencontroller (der in einer VM ausgeführt wird), der der einzige erforderliche lokale Server ist. Wir können Leitungen zum Absaugen und Ansaugen am Fenster anbringen - das ist eine blöde Frage, aber beide sind notwendig, wenn der Schrank sonst luftdicht ist? - JamesCo
+1 Ich weiß, dass viele kleinere Unternehmen dies nicht nur mit Platzproblemen tun, sondern weil sie ihre Büros in der Regel viel mehr verlegen als größere Unternehmen. Die Notwendigkeit, die Server bei jeder Bewegung zu verschieben und einzurichten, ist schwieriger als es sich lohnt. - Wipqozn


Leider stürzen die Realitäten der Thermodynamik mit voller Geschwindigkeit in Ihre Umgebung. Wenn der Schrank nicht groß genug ist, um die Hitze zu absorbieren und auszustrahlen, müssen Sie ihn mechanisch loswerden. Es gibt tatsächlich einige experimentelle Rechenzentren, die die Außenluft einfach ohne zusätzliche Kühlung umwälzen, obwohl sie sich eher in einem gemäßigten und trockenen Klima befinden. London ist jedoch nicht gerade für seine feuchte und frische Luft bekannt.

Was Sie wirklich tun müssen, ist eine Klimaanlage für diesen Raum zu installieren. Es gibt viele Lösungen da draußen. Der, mit dem ich am meisten Erfahrung habe, ist der Mitsubishi Herr Slim Linie. Wir haben sie in genau der gleichen Situation, in der Sie sich befinden, sehr wirkungsvoll eingesetzt.


10
2018-01-18 13:50





Der 2950 ist ein 2U-Rack-Server, ich frage mich, ob Sie den 2900 meinen?

Ich habe beide zu Hause in einem Zimmer (umgebaute Garage) ohne Klimaanlage und Belüftung geführt und beide haben den Raum nach einigen Stunden der Benutzung spürbar erwärmt.

Für eine Produktionsumgebung müsste ich A / C vorschlagen, auch wenn es schwierig ist - denken Sie an einen unerwartet heißen Sommertag .... (Für eine Produktionsumgebung sollten Sie auch eine Backup-A / C-Einheit haben). Die Poweredge-Rack-Mount-Einheiten sind wirklich so konzipiert, dass sie sich in einem Rechenzentrum mit ordentlicher Kühlung befinden.

Als absolutes Minimum, separate Einlass- / Abluftventilatoren, obwohl es nicht unbekannt ist, dass der Sommer in London 37/38 ° C erreicht, und es könnte lokale Hotspots geben, die etwas höher sind.

Ich glaube, dass bei einigen Geräten in diesen Servern eine Überhitzungsschwelle von etwa 65 ° C herrscht (Sie können die genaue Temperatur selbst überprüfen), und 40 ° C Luft wird sie im Vergleich zu angenehmer, klimatisierter Luft überhaupt nicht gut kühlen ( die 9G-Server hatten auch FB-DIMMs, die ziemlich heiß laufen können, SAS-Laufwerke, falls vorhanden, fügen im Vergleich zu SATA auch etwas Wärme hinzu.

Wenn Sie A / C wirklich nicht installieren dürfen, würde ich Ihnen einen anständigen Umgebungsmonitor empfehlen, der Ihnen im Falle von Problemen eine SMS schicken kann und sich auf Ihre Callout-Rate einschwingen kann, um wegen thermischer Probleme außerhalb der Geschäftszeiten zu erscheinen. Sobald dieser Preis festgesetzt ist, scheinen die Kosten für A / C plötzlich nicht so schlecht zu sein.


5
2018-01-18 13:29



Ja, du hast recht, ich meinte den 2900. Zentrale Klimaanlage ist einfach keine Option, aber wenn es nötig ist, dann könnte eine tragbare Klimaanlage in den Schrank gestellt werden, aber wir möchten das nur vermeiden zu Lärm und Wartung. - JamesCo


A / C wäre nett.

Sie können kalte Luft mit einem Ventilator einblasen oder heiße Luft herausziehen. Letzteres kann zu Problemen führen, da Sie Luft herausziehen und keine neue Luft darin zuführen werden.

Sie könnten einen Ventilator auf die Unterseite Ihres closset setzen, um kalte Luft anzusaugen, und dann in die Decke einen anderen Ventilator setzen, um die heiße Luft auszusaugen.

Was auch sehr leise sein kann, ist eine große Ölwanne, in die Sie all Ihre Ausrüstung stecken. Öl leitet nicht, Ihre Ausrüstung ist also sicher und wird normalerweise ziemlich kühl halten.


1
2018-01-18 13:22



Ein Ölbad ist für unser kleines Büro zu ehrgeizig, und einige Dinge (z. B. die Telefonie) sind an die Wand geschraubt. Wenn wir am unteren Ende des Schranks entlüften, dann bedeutet das, dass wir aus dem allgemeinen Büroraum entlüften, was wir vermeiden wollen, da es Lärm bedeuten wird. Danke für die Antwort! - JamesCo
Zwei Ventilatoren an der Oberseite des Wandschranks und Leitungen von der Saug-Kaltluft-Ein-Eins-Leitung bis zum Fußboden führen? - nickgrim
Warum willst du einen Ventilator an der Unterseite? Wenn Sie kalte Luft auf die Oberseite geben, sinkt sie natürlich. - Ben Voigt
Ja, aber du wirst auch etwas davon aussaugen, es ist einfach besser kalte Luft zu saugen oder ein Loch in den Boden zu haben als ein anderes Loch in der Decke. - Lucas Kauffman


Das ist nicht viel Ausrüstung. Bis vor kurzem habe ich 6 2U Server in einem Raum mit nichts als einem Abluftventilator betrieben. Ja, es war nicht optimal, aber es funktionierte gut genug, um das Zimmer um 80 Grad und darunter zu halten, außer an sehr heißen Tagen. Dies war ein 12 "Lüfter mit einer variablen Drehzahlregelung immer bei 100%. Entschuldigung, ich kenne die RPMs oder mehr technische Daten nicht. Wir sind schnell übergewachsen und haben eine Klimaanlage eingebaut, die uns mindestens 10x mehr kostet.

Mein Anliegen ist, dass jeder Fan-Job ein gutes Engineering erfordert, was kostspielig ist. Den Luftstrom richtig einzustellen wird schwierig sein. Ihre Eingangsluft muss mit Ihrer Ausgangsluft übereinstimmen. Wirst du aus dem Büro herausziehen und ins Freie schieben? Kämpfen Sie dann im Winter nur gegen eigene Heizungen? Gibt es hier Bau- oder Sicherheitscodes? Was ist mit Filtern? Oder Feuchtigkeit? A / C-Einheiten haben alles eingebaut und sie sind praktisch schlüsselfertige Lösungen hier. Schieben Sie einfach einen in ein Loch in der Wand oder nehmen Sie eine tragbare Einheit und schneiden Sie ein Loch dafür und nennen Sie es einen Tag. Kleine Geschäfte wie Ihres brauchen keine 20.000-Dollar-Kühllösungen.

Wenn der Raum Zugang zu einer Außenwand hat, dann stelle ich mir rein aus einer Kosten / Kopfschmerz-Perspektive vor, dass man eine ordentliche Fenstereinheit bekommen, ein Loch schneiden kann und sich nicht darum kümmern muss. Die Klimaanlage wird Luft rückführen und eine Fenstereinheit wird das Kondensat im Freien abgeben. Ich habe das in der Vergangenheit für kleine Serverschränke gemacht und viel Glück gehabt. Wenn Sie keine Wand- / Fenstereinheit erhalten und einen tragbaren Kühler verwenden müssen, müssen Sie ein Abflussrohr für Ihr Kondensat konstruieren. Wenn ein Büroleiter oder Hausmeister die Aufgabe hat, den Kondensatbehälter jede Nacht zu reinigen, endet die Katastrophe.

Ich würde für diesen Raum 10K BTU Minimum betrachten. Bauen Sie immer mehr Kapazität auf, als Sie benötigen, besonders wenn Sie mit kleinen Unternehmen zu tun haben. 10k-Einheiten kommen auch zu wirklich guten Preisen. Stellen Sie Ihren Thermostat auf 70F. Logge dich in deinen Server ein und überprüfe die Temperaturen im Gehäuse sowie die Temperatur im Raum. Geben Sie ein wenig Geld auf einen Sensor aus, um Sie zu warnen, wenn der Raum zu heiß wird. Ich würde auch für einen Wasserdetektor-Sensor auch springen. Viele Geschäfte verkaufen Umwelt-Pakete, die beide über Ethernet für ein paar hundert tun können.


1
2018-01-18 19:35





In unserer Firma haben wir zentrale A / C, aber es läuft nicht in unseren "Serverraum" (Telecom Schrank, wie immer Sie es nennen wollen. Kleiner Raum, 1 42U 2post Rack). Ich habe ... gekauft Tripp Lite SRCOOL12K Tragbarer Luftkonditionierer für den Raum, da er viel abkühlt und keinen Wasserabfluss benötigt (er verdunstet das Wasser in die Abluft). Wir liefen den Flexrohr, mit dem die Einheit in das Plenum kam und hatten seitdem kein Problem mehr.

Der Raum war früher in den niedrigen 90 ° F (32 ° C) und die Klimaanlage hält jetzt den Raum auf 73 ° F (22 ° C) pro Einstellung. Die Klimaanlage schaltet sich sogar selbst aus, weil sie nicht 24/7 laufen muss, um diese Temperatur zu halten.

In dem Raum haben wir 4 Switches, ein paar Rack-Server, ein paar Desktops im Rack, eine USV und eine Reihe von Cisco-Netzwerkgeräten.


1
2018-01-18 22:29



Oh, und um Lärm anzugehen, ist es nicht so schlimm. Ich verbringe Zeit im Raum ohne Gehörschutz und höre mich immer noch gut denken / sprechen. Wir haben ein Büro, das eine Wand mit dem "Serverraum" teilt (mit nahezu keinem Schallschutz) und man hört ein schwaches Lüftergeräusch, nichts Großes. - Jon


Ich habe eine Menge Arbeit in Hotels, in denen sie dazu tendieren, Server zu stecken, wo immer es zusätzlichen Raum im Grundriss für einen Schrank gibt, den jemand anderes auch benutzt. Ich habe regelmäßige Zimmertemperaturen (meistens aus Neugier) von 120 Grad Fahrenheit seit Jahren gemessen. Ich war erstaunt. (Server wurden oben auf dem Bodentransformator gestapelt - sie konnten nie herausfinden, warum die Bandsicherungen versagten ...). Das Größte, vor dem man Angst haben muss, ist die Temperaturänderung - nicht wie viel Hitze. Wenn Sie neu kaufen, können Sie Racks von bekommen APC das kann Energie und Kühlung integrieren (was auch mit Lärm hilft) (siehe Wärmeschutz)


1
2018-01-19 02:24





Selbst in London werden Sie eine Klimaanlage für diesen Schrank brauchen, sonst werden Sie Ihr Geschäft Ende Juli und Anfang August schließen? Wenn Sie eine tragbare Klimaanlage verwenden, ist keine Belüftung der Innenluft im Schrank erforderlich. Das Gerät zirkuliert die Raumluft an Ort und Stelle und die einzige Belüftung, die erforderlich ist, ist die Abwärme und die Kondensation von der Einheit nach draußen oder in einen Sammelraum. Diese Luftströmung ist ein relativ kleiner Teil der Luft im Raum und erfordert keine besondere Berücksichtigung von Luftdruck oder Kanalarbeiten. Die Luft, die bereits durch die Tür, die Wandbefestigungen und die Decke eindringt, ist mehr als genug. Diese Einheiten sind sowohl im Miet- als auch im Einzelhandelsmarkt verfügbar.

Was ist zu beachten: Es ist sehr wichtig, eine Klimaanlage mit automatischer Kondensatverdunstung zu verwenden. Diese Einheiten senden den Wasserdampf, der aus der Luft entfernt wurde, durch den Belüftungskanal und beseitigen vollständig die Notwendigkeit, Wasser aus dem Gerät abzulassen. Dieser Auspuff wird durch jede Art von Rohr oder Kanal geleitet, sollte aber isoliert sein, um Kondensation bei kälterem Wetter zu vermeiden. Ein geeignetes Rohr wäre die Art, die mit einem Wäschetrockner verwendet wird und leicht im örtlichen Baumarkt gefunden werden kann.

Eine teurere Lösung ist die Verwendung eines Außenkondensors / Kompressors mit einem Wärmetauscher in Innenräumen. Leider würde dies in den meisten Orten eine Installation durch einen zugelassenen Installateur und / oder HLK-Techniker erfordern und regelmäßige Wartung erfordern. Der Vorteil einer tragbaren Einheit besteht darin, dass die Wartung so einfach ist wie das Austauschen einer Ersatzeinheit, wenn sie fehlschlägt.

Im Vereinigten Königreich verwendeten wir eine Reihe verschiedener Einheiten, die wir gegen eine geringe Gebühr von einem örtlichen Vermieter bezogen haben. Ich erinnere mich nicht an die Modellnummern. Einige hatten Kondensatverdampfer und einige hatten Kondensatbehälter.

Zurück in den USA nutze ich eine SHARP CV-2P12SX 11.500 BTU tragbare Klimaanlage von Newegg, die über einen automatischen Kondensatverdampfer verfügt.

Arbeitszyklen erfordern unbeaufsichtigten 24/7 Gebrauch.


1
2018-01-19 18:51





Sie können auch sehen, Ihre Ausrüstung offsite neben einem Hardware-VPN / Firewall-Setup, um die beiden Standorte zusammen zu binden. Ihre Möglichkeiten sind ziemlich begrenzt, wenn Sie alles vor Ort behalten möchten: Der Server wäre das lauteste Gerät. Wenn Sie die Ausrüstung vor Ort auf eine Firewall und einen Switch beschränken könnten, hätten Sie am wenigsten Schall und Wärme.


0
2018-01-18 21:51