Frage Wie organisieren Sie die Kabel in Ihren Racks?


Ich migiere mein derzeitiges Half-Size-Rack auf ein Full-Size-Rack und möchte die Gelegenheit nutzen, unsere Spaghetti-Hölle von Ethernet-Kabeln neu zu organisieren und zu sortieren.

Welches System verwenden Sie für die Organisation Ihrer Kabel? Verwenden Sie eine Tracking-Software?

Beschriften Sie die Kabel physisch?

Was identifizieren Sie, wenn Sie jedes Ende beschriften? MAC-Adresse? Port-Nummer? Inventarnummer?

Was verwendest du, um sie zu beschriften?

Ich schaute auf einen Handetikettierer, aber die Wrap-Around-Laserdrucker-Blätter könnten funktionieren. Das Brady ID PAL scheint gut, aber es ist teuer.

Ideen?


37
2018-06-16 12:03


Ursprung


Dies sollte wahrscheinlich ein Community-Wiki sein - Matt Simmons
Ist diese Frage gegen FAQ? - Odys
Youtube ist dein Freund für viele Beispiele. youtube.com/results?search_query=networking+cabbing+datacenter. - slm


Antworten:


Hier ist was ich mache

Beschriften Sie jedes Kabel
Ich habe einen Bruder P-Touch Labeler, den ich benutze. Jedes Kabel erhält ein Etikett beide endet. Das liegt daran, dass ich, wenn ich etwas von einem Switch entferne, wissen möchte, wo ich es wieder anschließe und umgekehrt auf dem Server-Ende.

Es gibt zwei Methoden, mit denen Sie Ihre Kabel mit einem generischen Etikettierer kennzeichnen können. Sie können das Etikett entlang des Kabels führen, so dass es leicht gelesen werden kann, oder Sie können es um das Kabel wickeln, so dass es sich selbst trifft und wie ein Etikett aussieht. Ersteres ist einfacher zu lesen, letzteres ist entweder schwerer zu lesen oder benutzt doppelt so viel Label, da Sie das Wort zweimal eingeben, um sicherzustellen, dass es gelesen wird. Lange Etiketten auf meinen bekommen die "entlang des Kabels" Behandlung, und kürzere bekommen das Etikett.

Sie können auch einen speziellen Kabelmarkierer kaufen, der Kunststoffhüllen bietet. Ich habe es nie benutzt, daher kann ich keinen Rat geben.

Kennzeichnen Sie Ihre Kabel farblich
Ich betreibe jede Maschine mit verbundenen Netzwerkkarten. Das bedeutet, dass ich beide NICs in jedem Server verwende und sie zu verschiedenen Switches gehen. Ich habe einen roten Schalter und einen blauen Schalter. Alle eth0 gehen mit roten Kabeln zum roten Schalter (und die Kabel werden zum Recht, und alle eth1 gehen mit blauen Kabeln zum blauen Schalter (und die Kabel laufen zum links). Meine Netzwerk-Uplink-Kabel sind gelb, so dass sie nicht auffallen.

Außerdem haben meine Racks eine redundante Stromversorgung. Ich habe eine vertikale PDU auf jeder Seite. Die Stromkabel, die auf der rechten Seite eingesteckt sind, haben alle einen Ring aus Isolierband, der der Farbe der Seite entspricht, wiederum rot für rechts, blau für links. Das sorgt dafür, dass ich den Stromkreis nicht versehentlich überlasten muss, wenn es schnell zur Hölle geht.

Kaufen Sie Ihre Kabel Dies kann einige Federn zerreißen. Einige Leute sagen, dass Sie Kabel genau auf Länge schneiden sollten, damit es keinen Überschuss gibt. Ich sage: "Ich bin nicht perfekt, und einige meiner Crimp-Jobs können nicht so lange dauern, wie die Form beendet ist", und ich möchte nicht um 3 Uhr morgens eines Tages in der Zukunft herausfinden. Also kaufe ich in großen Mengen. Wenn ich zum ersten Mal einen Rack-Build plane, ermittle ich, wo meine Ausrüstung im Verhältnis zu den Schaltern steht. Dann kaufe ich Kabel in Gruppen basierend auf dieser Entfernung.

Wenn die Zeit für das Kabelmanagement gekommen ist, arbeite ich mit Kabelbündeln, gruppiere sie nach physikalischer Nähe (die sie auch nach Länge gruppiert, da ich das vorher geplant habe). Ich benutze Velcro-Kabelbinder, um die Kabel miteinander zu verbinden und auch größere Gruppen aus kleineren Bündeln zu machen. Verwenden Sie keine Plastikreißverschlüsse für alles, was Sie beim Ersetzen sehen könnten. Selbst wenn sie sich wieder öffnen, wird sich der Kunststoff irgendwann abnutzen und nicht mehr einrasten.

Halten Sie die Stromkabel so weit wie möglich von den Ethernet-Kabeln entfernt Stromkabel, insbesondere Klumpen von Stromkabeln, verursachen ElectroMagnetic Interference (EMI, auch Radio Frequency Interference (oder RFI) genannt) an allen umliegenden Kabeln, einschließlich CAT * -Kabel (sofern sie nicht abgeschirmt sind, aber wenn Sie STP-Kabel in Ihrem Kabel verwenden) Rack, du machst es wahrscheinlich falsch). Führen Sie Ihre Stromkabel vom CAT5 / 6 weg. Und wenn Sie sie näher bringen müssen, versuchen Sie es im rechten Winkel.

Bearbeiten Ich habe vergessen! Ich habe auch schon vor langer Zeit ein HOWTO gemacht: http://www.standalone-sysadmin.com/blog/2008/07/howto-server-cable-management/


37
2018-06-16 13:30



Nett. Meine Erfahrung mit "kurzen" Etiketten ist, dass sie sich nach einer gewissen Zeit in der Hitze ablösen. Es sind nur die, die den ganzen Weg gehen und Klebstoff auf Klebstoff treffen, der den Test der Zeit dauert. - Dan Carley
@ Dan C: Das ist auch meiner. Was ich tue, um das zu umgehen, ist das Label zu verdoppeln. Mit anderen Worten, anstelle von "FE0 / 24" könnten Sie das Etikett "FE0 / 24 FE0 / 24" erstellen, das eine viel bessere Chance hat, sich zu wickeln. Es "verschwendet" Etikett, aber es ist nicht wirklich eine Verschwendung, wenn es funktioniert ;-) - Matt Simmons
Ich schummle. Meine Tasche Dymo erlaubt mir horizontal zu padeln und linksbündig auszurichten. - Dan Carley
Nett! Ist das der eine? cdw.com/shop/products/default.aspx?EDC=1114825 - Matt Simmons
Die eine, die ich herumtrage, ist ein Dymo LabelPoint. Ich sehne mich nach einer Rhino-Maschine und Schrumpfschildern, wirklich. - Dan Carley


Ich habe das wegen Matts Blogpost gesehen, ich habe darauf geantwortet, aber hier sind einige Highlights.

Halten Sie die Stromkabel so weit wie möglich von den Ethernet-Kabeln entfernt

Dies hängt von Ihrer Site ab, aber die schlimmsten Verkabelungskatastrophen, mit denen ich zu tun habe, sind Fälle, in denen die Leute Netzkabel und Ethernet-Kabel sklavisch an den Seiten des Racks hoch und runter laufen lassen. Es scheint eine großartige Idee in der Theorie zu sein, aber die Praxis ist ein riesiger Knoten von entweder Power oder Ethernet im Rack Post.

Der beste Weg, den ich gefunden habe, um dieses Problem zu bekämpfen, besteht darin, Ethernet eher in der Mitte des Racks als an den Seiten zu betreiben.

Eine Sache, die ich vorher vergessen habe, ist, dass Ethernet-Kabel und Stromkabel unterschiedlich sind. Das bedeutet, dass sie unterschiedlich laufen, unterschiedliche Lebensdauern und unterschiedliche Nutzungen haben.

Patch-Panels Das sind deine Freunde. Wenn Sie eine separate Netzwerkgruppe haben und keine Patch-Panels verwenden, liegt das daran, dass sie nicht wissen, wie sie verwendet werden sollen.

Patch Panels - Das Schlechte Ja, sie belegen Platz in Ihrem Rack, ja, sie begrenzen die Anzahl der verfügbaren Ports pro Rack. Sie einzubauen ist mehr Arbeit. Ich gebe auch zu, dass sie nicht für jeden Standort geeignet sind.

Patch Panels - Das Gute Das Verfolgen von Kabelverläufen von 6 Fuß oder weniger ist exponentiell einfacher als das Verfolgen von Kabelverläufen von 12 Fuß oder mehr. Das Hinzufügen neuer Ausrüstung ist einfacher, keine Kabel mehr durch 15 verschiedene Läufe. Dies kann die Menge an Mist begrenzen, die in ein Rack geschoben wird (manchmal ist das gut).

Es ist eine Tatsache im Leben, dass Server sich häufig im Vergleich zu anderen Rechenzentrumsgeräten bewegen. All Ihre alten Kabel fallen nur zu Chaos, mit dem Sie zu tun haben. Da Stromkabel auf das Rack beschränkt sind und immer wieder verwendet werden können, bleibt der Kabelsalat so gering wie möglich.

Die meisten der oft zitierten Probleme mit Patch-Panels können durch entsprechende Planung gemildert werden.

Erhöhte Böden Kann in manchen Fällen immer noch eine gute Sache sein. NOCH NIE Stellen Sie Netzwerk-Drops unter einen Doppelboden, wenn Sie Ihre Mitarbeiter nicht hassen und planen, bald zu gehen. Wenn Sie einen Doppelboden haben, verwenden Sie ihn nur, um Stromkabel zu verlegen.

Leitergestelle Überkopfkabelwege sind die einzige Möglichkeit, Ihre Gesundheit oder Ihren Blutdruck zu bewahren. Dies gilt insbesondere, wenn Sie keine Patch-Panels verwenden.


10
2018-06-16 15:46





Ich denke das ist eine sehr ähnliche Frage zu diesen:

Kabelmanagement-Richtlinie
Wie Sie Ihre physische Serverumgebung verwalten können

Das einzige, was ich erwähnen muss, verwenden Klettverschluss Bindebänder.


4
2018-06-16 12:24



+1 für Erwähnung Klettverschluss. Wenn ich 1 Pfund für jedes Mal hätte, wenn ich etwas perfekt verkabelt und alles an Ort und Stelle befestigt hätte, hätte ich ... nun, ungefähr 8 Pfund. Aber es ist wirklich irritierend. - RainyRat
Nicht nur das, aber Reißverschlüsse setzen unnötigen Druck, wenn sie zu fest gezippt werden, und können Probleme verursachen. Klettverschluss hat die gleiche Wirkung ohne Schaden. - Jeff Miles
Achten Sie darauf, die überlegene Belastung von Klettverschlüssen zu wählen, die Ösen haben. - Dan Carley


Soweit, was die Kabel mit - ich würde bleiben weg von allem spezifischen wie Hostnamen oder Mac-Adressen, da die Kabel / Switch-Ports wahrscheinlich im Laufe der Zeit wieder verwendet werden.

Aber beschriften Sie sie mit etwas - Zahlen scheinen die offensichtliche Wahl zu sein.

Beschriften Sie beide Enden gleich und stellen Sie sicher, dass es keine Duplikate gibt. Dies macht die Verfolgung von Kabeln um ein Vielfaches einfacher und erleichtert die Sorge um die Bündelung mehrerer Kabel zu einem ordentlichen Lauf. Wir beschriften sogar unsere kurzen (1 Fuß) Kabel und bündeln sie dann zu Bündeln von 10-20 - und es ist VIEL einfacher festzustellen, welches Kabel welches ist.

Eine andere Option wäre farbige Kabel - aber das sieht chaotisch aus.


2
2018-06-16 12:22





  • Beschrifte alles. Der Brady ID Pal ist was ich benutze und ist die Kosten wert
  • Schalten Sie eine Seite des Racks aus, auf der anderen Netzwerk
  • Verwenden Sie eine KVM über CAT5-Lösung, wenn Sie können, reduziert Kabelsalat enorm. Verwenden Sie eine Farbe CAT 5 für Ihre KVM-Kabel, eine andere für Ihr Netzwerk.

Für die LAN-Verkabelung habe ich eine Methode von Bündeln mit 8 Kabeln verwendet, von denen jede eine andere Farbe hat, vom Patch-Panel bis zum Switch. 48 Port-Patch-Panels zu 48 Port-Switches. Mit den verschiedenfarbigen Kabeln ist es SEHR einfach, ein einzelnes Kabel zu verfolgen, ohne es herauszuziehen und alles sieht sehr gut aus.

Mit einigen inline hier für das gute Maß

alt text http://photos-a.ak.fbcdn.net/photos-ak-sf2p/v248/20/63/1067293293/n1067293293_62808_2066.jpg

Während http://photos-b.ak.fbcdn.net/photos-ak-sf2p/v248/20/63/1067293293/n1067293293_65873_693.jpg

alt text http://photos-h.ak.fbcdn.net/photos-ak-sf2p/v248/20/63/1067293293/n1067293293_67279_5546.jpg

Viel Glück! Ich denke, Exzellenz in der Verkabelung ist ein starkes Merkmal für jeden Systemadministrator. Die Präsentation ist ein wichtiger Teil eines jeden Jobs und mit gut gekleideten Racks kann man nichttechnischen Leuten zeigen, dass man auf dem richtigen Weg ist.


2
2018-06-16 13:20



Diese Antwort hat defekte Links (Inline-Bilder). - MetaEd


Klettbündel zusammen, vermeiden Kabelbinder wie die Pest. Messen Sie, wie lange Ihre Kabel sein müssen, und schneiden Sie sie auf die richtige Größe. Achten Sie dabei auf Lose und wie Sie sie ausführen möchten.

Wenn Sie neu verkabeln, machen Sie es beim ersten Mal richtig.

Beschriften Sie, wo jedes Kabel herkommt, und wird, bevor Sie etwas tun !!!

Wenn alles gesagt und getan ist, ziehen Sie den Stecker aus der Steckdose und beginnen Sie um 2 Uhr morgens wie wir alle bei Null: D

Wie für die Kennzeichnung, wo Kabel hin und her gehen, wenn Ihr Server / Verdrahtungsraum gesperrt ist, fühlen Sie sich frei, jedes Stückchen und Stückchen zu beschriften. Wenn Teile davon den Benutzern ausgesetzt sind, beschriften Sie nichts, aber alles ist grafisch dargestellt.


2
2018-06-16 13:21



+1 für "wenn alles gesagt und getan ist, ziehen Sie alles aus und beginnen Sie um 2 Uhr morgens von vorne, wie der Rest von uns". Nach ein paar Monaten im Job wurde ich so "intim" mit dem Treiben unserer Serverracks ... der Horror ;-) - faultyserver


Hier ist, was wir für unser Netzwerk-Rack tun. Wir sind ein kleines Unternehmen, also haben wir nicht so viele Schalter, aber es hält die Dinge sauber.

Core Switch
24pt patch panel
48pt access switch
24pt patch panel
24pt patch panel
48pt access switch
24pt patch panel

Jedes Patch-Panel hat den ersten Port leer. Die 23 verbleibenden Ports sind mit 1 Fuß langen Kabeln mit dem nächsten Switch verbunden (entweder nach oben oder nach unten). Wir lassen sie nicht etikettiert, da sie so kurz sind, dass sie sich nicht verheddern können. Dies füllt den Switch, während oben zwei Ports für den Uplink zum Core übrig bleiben. Diese Uplinks sind gekennzeichnet und in die LAG-Mitgliedschaft aufgenommen.

Das Muster wird für alle Switches fortgeführt und hinterlässt ein einfaches Layout, das Kabel einfach nachzeichnen und ersetzen kann.

Für Drucker, Hosts und Uplinks werden verschiedene Farbkabel verwendet, um die Identifizierung zu erleichtern.

Es wird ein separates Dokument aufbewahrt, das mit dem Patch-Panel-Port (insbesondere der Wandbuchsen-Nummer) mit einem bestimmten Switch übereinstimmt und mit der Office-Karte (mit der Nummer der Wandsteckdose) zur Fehlerbehebung verglichen wird.


2
2018-06-16 13:40





Wir können uns glücklich schätzen, dass wir die virtuelle Verbindung von HP für all unsere Kabel verwenden, wodurch unsere Verkabelung im Rack um den Faktor 16 oder so reduziert wurde - aber wir legen immer großen Wert darauf, jedes Kabel eindeutig zu kennzeichnen - und niemals mit Der "weiche" Name eines Servers, immer nur mit seinem physischen Standort - das ändert sich nicht, aber die Funktion des Servers und damit oft auch der "weiche" Name.


1
2018-06-16 12:46





Wir bewegen unser Rechenzentrum in ein paar Monaten durch die Stadt. Ich begann kurz nachdem der Serverraum mit dem Architekten abgesprochen worden war, aber es gab ein paar Bereiche, in denen ich etwas ändern konnte.

Wir haben ungefähr 100 Server, die sich mit unserem SAN (insgesamt 7 Racks) bewegen. Wir werden Kabeltrassen über den Racks verwenden, um unsere CAT 6-Verkabelung zu unserem Core-Switch zu führen. Dies wird eine strukturierte Verkabelung sein - Patch-Panels im Server-Rack und Core-Rack. Wir werden zwei Nics in jedem Server verwenden. Unsere I / O (Netzwerk und Glasfaser) wird auf der rechten Seite des Racks laufen, während die Stromversorgung auf der linken Seite läuft.

Die Stromversorgung der Kabinen läuft unter unserem Doppelboden, während die Vernetzung über den Kopf geht - Strom und Netzwerk werden getrennt. Wir verwenden gekaufte Kabel für Patch-Leads, aber wir werden die Cat6-Patch-Punkte selbst beenden.

Wir werden alle Kabel an allen Enden beschriften (svr -> patchpoint) (patchpoint -> core), wir verwenden einen Standard-Etikettierer und befestigen ihn um das Kabel, anstatt eines "Tags" wie eines. Es erleichtert das Lesen. Wir verwenden derzeit keine Software zum Tracking.


1
2018-06-17 08:28





Die allgemeine gute Praxis scheint zu sein, Portnummern an jedem Buchsenendpunkt zu identifizieren, Bündel von kurzen Kabeln zu verwenden, um zwischen den Panels zu patchen, und eine Datenbank / Textdatei von Computerportnummernzuweisungen zu behalten.

Ein handgehaltener Etikettierer funktioniert gut für Portnummern, fühlen Sie sich frei, hex zu verwenden, wenn Sie Platz sparen ...

Die Kabel selbst sind in der Regel nicht gekennzeichnet.


0
2018-06-16 12:12





Ich mag die in der angenommenen Antwort beschriebenen Methoden besser, aber hier habe ich es selbst gemacht. Ich habe selten den Luxus von Dual NICs, also hat jede Maschine nur eine Ethernet-Verbindung: Workstations sind blau, Server sind grün, Uplink ist gelb, Internet ist rot.

Ich beschrifte beide Enden mit meinem Dymo Handetikettierer. Ich ziehe es vor, meine Etiketten entlang des Drahtes zu führen, indem ich klares Klebeband verwende, um zu verhindern, dass sie sich leicht ablösen. Mehr Arbeit, aber schönere Ergebnisse. Ich betreibe Ethernet entlang der Vorderseite des Racks - links oder rechts hängt davon ab, was näher ist. Die Stromversorgung läuft über die Rückseite des Racks.

Ich bevorzuge Klettbänder, aber IBM benötigt Kabelbinder. Normalerweise weiß, aber manchmal schwarz, wenn der Kunde es wünscht (anscheinend wurden weiße Kabelbinder mit Pommes frites verwechselt).


0
2017-07-15 21:48